kā pasākums induktivitāte par pašreizējo transformators

P

pfaisalbe

Guest
Čau

Es cenšos izmērītu induktivitāte pašreizējo transformators (200 / 5 A, 33 kV).Sākotnēji izmantot LCR metru, tā ir trīs frekvenču diapazonos.Tas dod ļoti dažādas vērtības šajās frekvencēs.Vēlāk es vienkārši voltmetrs un ammeter metodi, izmantojot Z = V / I.Šī metode dod rezultātus atkarībā no ieejas līmenī.Ja mēs ņemtu piesātinājuma punktu tikai V ir noteikta un pašreizējo nav.Es esmu sajaukt, ir anyway, lai atrastu CT induktivitāte bez kļūdām?.

Es domāju, ka L ir neatkarīga no Biežums un XL ir atkarīgs no frekvenci, tas ir pareizi?

Lūdzu, dariet man palīdzēt, ja ir kāds risinājums šai problēmai

Faisal

 
Jums jāzina piesātinājuma spriegumu no transformatora specifikācija un piemērot spriegumam zem nominālā reitingu.

Mērīšana ar LCR mērītājs zemā frekvence (piemēram, 100 Hz), jāsniedz būtībā pareizo vērtību.Tomēr, pašreizējā transformators nav nepieciešams, lai būtu noteikts induktivitāte, kamēr induktīvai pašreizējās ar maksimāli atļauto slodzes pretestība ir mazāka par konkrēto pašreizējā kļūda.

 