troksnis barošanas īpaši augstas frekvences var iespaidot trokšņu veiktspēju ķēdes, Ritht? tad kā, lai novērtētu troksni barošanas? izmantojot kādus līdzekļus?
 
Agilent multi-meter var izmērīt troksni tieši, ja trokšņu> 0.5mV. Pls lietošanas AC iestatījumu. Ja troksnis ir pārāk mazs, jums ir nepieciešams zināms pastiprinātāju iekārtas no Tek.
 
Ja troksnis ir pārāk mazs, jums ir nepieciešams zināms pastiprinātāju iekārtas no Tek. Vai jūs varētu paskaidrot sīkāk? paldies!
 
slodze to ar pilnu paredzamo slodzi, tad AC pāris pulsāciju uz Oscilloscope.
 
troksnis bieži ir ļoti neliela. var Oscilloscope pasākums tik mazs troksnis? Es domāju, ka tā nevar
 
Pārliecināts. Ja tā nav, izmanto zemu trokšņa līmeni op amp ar pastiprinājumu, kas 100 priekšā. Lielākā daļa enerģijas avoti izbāzt troksni 10 mV PK-pk vai lielāks diapazonā. Diezgan viegli redzams uz pienācīgu darbības jomu.
 
Trokšņa mērīšanai vislabāk izdarīt ar 1x zondi vietā, lai izmantotu 10:01 sadalītāju zondi. Arī jūsu metodi zondēšana sevi varētu pievienot "troksnis", lai signālu, jo induktivitāti zemes pārsvaru.
 
Pls obligāti pārbaudiet to ar Tek uzņēmumu (osciloskopa uzņēmums). Es aizmirsu iekārtas nosaukumu. Tas var pastiprinātāju AC troksni un izveidotu savienojumu ar Tek osciloskopu. Darbības joma būs displejs troksni.
Ja troksnis ir pārāk mazs, jums ir nepieciešams zināms paplašina iekārtas no Tek. Vai jūs varētu paskaidrot sīkāk? paldies!
 
Agilest jaudas mērītāji darbojas ar sensoriem, kas aptver daudzus frekvenču un jaudas diapazoni, kas savieno RF un mikroviļņu signāliem. Mobilo, telefonu, un vēl daudz vairāk, piemēram, par to piemērus.
 